发表于 2017-7-23 11:33:30 | 显示全部楼层
磁翻板水位计直观,但易受外界干扰,一般会选二种方式水位计,磁翻板在出现乱码经常用磁铁刷一刷就会好了
发表于 2017-8-7 16:13:37 | 显示全部楼层
磁翻板水位计变送部分主要以干簧管和电阻构成,电阻串联,干簧管并联至每两个电阻中间,磁浮子接近的干簧管导通,与液位以下的电阻串联,随着液位的增减电阻也随之增减,经二次表计算后输出一个相应的4-20mA信号。所以导致磁翻板液位计出现假水位有几个因素,一由于长时间使用,测量筒内有铁屑铁锈沉积,导致磁浮子吸附在测量筒内壁的某一点,造成水位失真;二磁浮子倒装也会造成比实际水位高的现象;三磁翻板不宜装在温度过高的环境中,容易造成电阻烧损,电路板变形,焊点脱焊等现象,导致假水位。
发表于 2017-8-20 19:51:07 | 显示全部楼层
一般用磁铁吸一吸就好了
发表于 2017-8-22 21:50:19 | 显示全部楼层
总结经验学习学习