-、预防变压器绝缘击穿
1、防止水及空气进入变压器
(1)变压器在运行中应防止进水受潮,套管顶部将军帽,储油柜顶部,套管升高坐及其连管等处必须良好密封.必要时应进行检漏实验,如已发现绝缘受潮,应及时采取相应措施.
(2)对大修后的变压器应按制定说明书进行真空处理和注油,其真空度抽真空时间,进油速度等均应达到要求.
(3)从储油柜补油或带电滤油时,应先将储油柜的积水放尽,不得从变压器下部进油,防止水分.空气或油箱底部杂质进入变压器器身.
(4)当气体继电器发出轻瓦斯动作信号时,应立即检查气体继电器,及时取气样检验,以判明气体成份,同时取油样进行色谱分析及时查明原因并排除.
(5)应定期检查呼吸器的硅胶是否正常,切实保证畅通.
(7)变压器停运时间超过6个月,在重新投入运行前,应按预试规程要求进行有关试验.
2、防止异物进入变压器.
(1)变压器更换冷却器时,必须用合格绝缘油反复冲洗油管道,冷却器,直至冲洗后的油试验合格并无异物为止.如发现异物较多,应进一步检查处理.
(2)要防止净油器装置内的硅胶进入变压器.应定期检查滤网和更换吸附剂.
(5)加强定期检查油流继电器指示是否正常.检查油流继电器挡板是否损坏脱落.SF6密度继电器校验仪采用微机技术,能对各种SF6密度继电器进行校验,以及对SF6气体任意环境温度下的压力进行标准换算的一种便携式校验仪器
3、防止变压器绝缘损伤
(1)检修需要更换绝缘件时,应采用符合制造厂要求,检验合格的材料和部件,并经干燥处理.
(2)变压器运行检修时严禁蹬踩引线和绝缘支架
(3)变压器应定期检测其绝缘.
4、防止变压器线圈温度过高,绝缘劣化或烧损
(1)变压器过负荷运行应按照GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则》和DL/T572-95《电力变压器运行规程》执行.
(2)运行中变压器的热点温度不得超过GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则》限值和特定限值.
(3)变压器的风冷却器每1~2年用压缩空气或水进行一次外部冲洗,以保证冷却效果.
(4)当变压器有缺陷或绝缘出现异常时,不得超过规定电流运行,并加强运行监视.
(5)定期检查冷却器的风扇叶片应平衡,定期维护保证正常运行,对震动大,磨损严重的风扇电机应进行更换.
三倍频发生器http://www.hb1000kv.com/product/sbpdyfsq.html |