10kV及以下变配电工程通用图集(设计·加工安装·设备材)  2010年1月第1版的
第121页中的 第二章 第二节 不同导线的转角水平力表是怎么算来的,
有谁能帮写下公式化,拿里面的数据举个例

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
 楼主| 发表于 2013-5-14 10:33:11 | 显示全部楼层
我是这样计算大家看下对不对,但我算出来的数对不上表里面娄数,纳闷了,到底怎么算的吗?
我的计算:
根据DL/T 5220-2005 《10kV及以下架空配电线路设计规程》第8页,风向与线路垂直情况导线风荷载的标准值应下下式计算:Wx=aUsdLwWo
下面我来验证下JKLYJ-50导线 外径为16.1mm
角度45  风速25m/s
水平档距为80m   
Wx=1.1x1.2x16.1/1000x80x25x25/16=66.413N, 对了表还有一个安全系数k=3,  那就这样66.413*3=199.2375N
而表里3724N,怎么差这么远的
请问大侠们,我这样算对吗?不对应该怎么算?