滤波原理

OVE-APF通过外部互感器实时采集电流信号,通过内部检测电路分离出其中的谐波部分,通过IGBT你变出与系统中的谐波大小相等相位相反的补偿电流,实现滤除谐波的功能。


无功补偿原理

可以通过参数设置,使OVE-APF在滤波的同时进行无功补偿。OVE-APF根据检测系统的无功需求,通过内部IGBT逆变出容性或感性的基波电流,实现动态无功补偿。


OVE-APF内部控制原理

断路器合闸后,OVE-APF首先将充电接触器合闸通过预充电电阻对直流母线的电容器充电,即为防止上电后对直流母线电容器的瞬间冲击,8秒钟后,当母线电压Vdc达到额定值后,预充电接触器闭合。然后OVEAPF通过斩波升压控制直流母线电容电压稳定在目标值。


OVE-APF通过外部CT采集电流信号送至谐波检测模块,该模块将基波与谐波分离,将谐波成分送至检测模块,该模块将采集到的负载谐波成分和OVEAPF输出补偿电流比较,得到的差值作为实时补偿信号输出到驱动电路,出发IGBT逆变器将补偿电流注入到电网中,实现滤除谐波功能。


产品特征

l谐波滤除效率高,可以对从2-25次谐波之间进行有选择性的滤除或者全部的谐波补偿。

lDSP+FPGA全数字控制,高速检测和运算,对于变化较为频繁的谐波能够实行快速的补偿。

l可根据负荷变化自动限流,不存在过载现象。

l可以只滤波或同时滤波和补偿无功。

l操作简单,维护方便,并联安装方式,可实现多台并联运行。

l按照配电结构,可选择集中补偿、分散补偿。

l采用10.2英寸高清晰触摸屏,友好人机界面,提供完整现场信息及历史记录信息。

l具备输出过电流、直流侧过电压、直流侧欠电压、交流侧过电流、交流侧过电压、IGBT死区保护以及IGBT综合保护等多种保护功能,确保在系统或设备出现运行异常时,可靠地使设备退出运行或保护系统及设备。

l有效消除零序谐波及其产生的中性线电流。

l采用光纤对功率组件与控制回路进行隔离,安全可靠。

l电缆可从装置柜体顶部或底部进入,使得安装更加灵活。