1
供货范围

    TLHG-101电子式多倍频发生器           1台
2
遵循的技术标准
    《电力设备预防性试验规程》       DL/T596-1996
3
产品的基本性能参数
3.1仪器特点
    变压器和互感器的感应耐压试验是保证产品质量符合国家标准的一项重要试验。变压器绕组的匝间,层间,段间及相间的纵绝缘感应耐压试验,则是变压器绝缘试验中的重要项目。纵绝缘试验需要通过倍频电源装置,施加试验电压,进行耐压试验。
    TLHG-101电子式多倍频发生器是为满足上述要求而设计制造,经过广大用户使用证明:其操作简单,性能可靠,能较好地满足变压器,互感器感应耐压试验的需要。
电子式多倍频发生器产品特点:
    该装置采用电力电子技术,内部核心部分使用变频调节器。参数预置、保护设置、频率选择、电压调节控制等,全部采用数字控制技术。内置计算机,8寸彩色液晶显示,数据存储可达到3200组。
采用触摸式操作方式,配备热敏打印机进行汉字打印。
    可预置50Hz、100Hz、150Hz、200Hz的试验频率(可选),触摸方式调节电压(步长可以实时调节,选择1V、2V、5V、10V),可实现本装置的多倍频试验电压输出。
    外置LC滤波回路,保证波形畸变率在指标范围内。外置带抽头的补偿电感,以补偿被试设备的电容电流,提高装置的带负载能力。
由于摒弃了传统的三相五柱式三倍频发生器的产生原理,由此带来了如下几个优点:
1. 体积小、重量轻,便于携带,便于大功率化。
2. 不只是产生三倍频,还能产生1、2、3、4倍频的试验电压输出。
3. 操作、接线简单,对现场试验电源容量的要求,有很大程度的降低。
3.2技术参数
1.容量:0-20kVA(可定制) 。            
2. 输入电压:AC,三相,380V±10%。(注:也可以接入单相220V于电源输入的A、C端;但此时的容量几乎减半)。
3. 电源频率:50Hz。
4. 输出电压:0~400V (加升压变压器后电压可变高,另配)。            
5. 输出频率:50Hz,100Hz,150Hz,200Hz(可选)。
6. 波形畸变率:<3%。
4
基本配置
1.多倍频耐压试验控制电源箱一台
2.带抽头补偿电感一台
3.LC滤波器  一台
4.接地线、试验连接线一套
4.说明书一本

5
验收
1)仪器必须经过开箱验收和现场使用验收
2)开箱验收项目如下:
   a.仪器配置符合技术合同要求,不缺少配件,使用说明书、出厂检验报告齐全。
   b.仪器无损款、无制造缺陷、受潮现象。
   c.仪器通电开机正常,工作正常。
3)现场验收按照以下要求进行:
仪器按照招标书规定的现场实际测量要求,在对试品进行实际测量,符合要求,试验报告的制做符合技术协议要求。
6
质量保证
1、质量承诺:三包一年,保修三年,终身维护。
2、保证所供设备加工工艺完善、检测手段完备、产品绝不带缺陷出厂。
3、在开箱过程中如发现缺件及其他原因引起的零部件丢失,我方负责免费补齐所缺零部件。
4、需方在今后的操作中遇到疑难问题,我方将及时提供帮助,免费提供软件升级。