必须控制哪些种类的干扰?
干扰基本上可以分为共模干扰和差模干扰。共模干扰总是发生在信号线和地之间,而差模干扰仅发生在两条信号线之间。通信/信号系统中发生的大多数干扰是共模干扰。因此,通常应该选择信号线和地之间的电涌保护器。某些装置的输入端(例如:隔离变压器),线-地之间的精细地保护可省略。只需要使用气体放电管来保护设备免受共模干扰。由气体放电管的时间响应特性不同,也可能会引起差模干扰。因此在这种情况下,信号线之间要做精细保护。
对于保护电路与被保护设备的输入端的匹配方面,是否有特殊要求?
在有些情况下,需要在设备输入端对出现的共模和差模干扰进行保护。此类电子设备的输入端通常配有保护电路,或是具有光耦输入端,来隔离信号电路和自动化设备的和内部电路。因此,需要采取额外措施,将电涌保护器和被保护设备的输入电路之间实现去耦功能。BLITZDUCTOR XT是通过在精细保护元件和输出端之间增加额外的去耦元件来实现。
BLITZDUCTOR XT 内置的去耦元件是否会影响信号传输?
为了保护元件的配合,在BLITZDUCTOR XT 中内置了去耦电阻。它们被直接安装在信号电路中,在很少情况下,可能会产生干扰。尤其是对于电流环路(0 ... 20 mA、4 ... 20 mA),如果系统已经在最大负载情况下工作,接入BLITZDUCTOR XT,则可能会导致信号电流环路出现过载。在使用之前必须考虑这一点!文章来源:http://www.dehn-china.com/news/108.html