1、编制目的:
为保证西海项目工程机组分部试运工作安全、有序、顺利的进行,确保人员、设备、系统的健康安全和环境卫生。在本次分部试运期间根据有关规程规定特制定本规定。
2、编制依据:
《电业安全工作规程》(热机和机械部分)2001年版
《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)1991年版
《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)1992年版
3、安全工作规定:
3.1分部试运人员必须参加安全技术措施交底活动,且签字记录;试运人员必须服从指挥,坚守岗位,认真执行试运措施和分部试运停、送电联系制度、交接班制度等。
3.2在分部试运期间,关于试运工作由工程部统一进行安排,各专业负责人在各项准备工作具备试运条件后,向工程部汇报,由工程部下令试运。
3.3分部试运人员认真执行工作纪律,试运期间不迟到、不早退、不溜岗,不做与试运无关的事情,集中精力搞好试运;在交接班时要有交底、有记录、有签名确认。严禁酒后接班。
3.4任何工作人员,在试运过程中发现危及人身及设备的安全时,均有权及时制止。
3.5各专业在试运前均按规定填写符合试运情况的工作票、操作票及危险点控制单,严禁无票、无单进行操作、工作。在带电电气设备上工作,要严格执行保证安全的组织措施(工作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度)。
3.6参加分部试运的设备、系统需挂牌示警的必须挂警告牌;该设立围栏警戒区域,并派人监护。严禁非工作人员进入,试运人员不得私自摘牌或移开警戒。
3.7分部试运的一些重要的配电室、控制盘室等,门窗安装完善,无人时必须将其锁好。
3.8分部试运期间,必须保证试运区域内有充足的照明,并且试运人员在检查一些遮光地方,应持手灯,夜班人员人手一把。
3.9分部试运现场按照防火要求配备一定数量的灭火器材。在试运现场工作人员不得吸烟,如工作需要动火,需严格执行动火证管理制度,动火作业结束后应清理现场,确认无残留火种后方可离开。在易燃区设专人值班,汽机油循环一旦起火,不可用砂子灭火,应用干粉灭火器灭火。
3.10在对有环境污染的分部试运工作时,做好防止泄露的措施,并准备好安全防护设施和防护用品。禁止“三废”的随意排放,须经处理后安全指定排放。分部试运现场要保持设备、环境的卫生,注意二次成品保护。
3.11在分部试运期间,发现异常现象要及时报告并做好记录,确定出力方案后,办理工作票,在停运后安排处理(有特殊作业的做好防护措施),试运人员不得私自处理。
分部试运期间必须保证通讯畅通。
4、分部试运应具备的条件和注意事项:
4.1热力和机械方面:
(1)        所有试转机械的转动部分装设防护罩或其它防护设施,禁止在机器转动时,检修、调整设备。
(2)        所有试转设备的地脚螺栓应牢靠,对于运转的机器,禁止调整。
(3)        禁止在运行中清扫、擦拭和润滑机器,不得把手、头伸向运行的机器。擦拭用的棉纱都应及时收拢,定期清理。
(4)        任何人员都禁止在栏杆、管道、设备上行走和坐立,工作人员如必须依靠时,必须做好安全措施。不得将试运的管道作为受力点,悬挂倒链、架子支撑等。
(5)        对所有已连接好的风道、烟道的风机和回转的空预器在试运前必须检查其燃烧室、烟道、空预器等处确已无人,方可试运。
4.2电气热工方面:
(1)             照明充足、完善,有适合于电气灭火的消防设施。
(2)             房门、盘门该锁好的锁好,警告标志明显、齐全。
(3)             工作接地及保护接地符合设计要求。
(4)             热工取样点在分部试运系统中已完善。
(5)             所有工作均有监护人在场。