SA-213T91马氏体钢过烧
DSCF1096.JPG
DSCF1098.JPG
DSCF1099.JPG
 楼主| 发表于 2013-7-20 11:00:02 | 显示全部楼层
回复 2# 被被


    嗯  表面已经碳化了,60MW超临界的高再管排    只能换管了
发表于 2013-7-20 14:57:12 | 显示全部楼层
没有爆管吧,还好……
 楼主| 发表于 2013-7-22 16:07:43 | 显示全部楼层
回复 4# feifanone


    没有  新建的机组   热处理时出现的问题
发表于 2013-7-22 20:08:22 | 显示全部楼层
看着挺吓人的
 楼主| 发表于 2013-7-26 16:26:52 | 显示全部楼层
回复 6# asahan


    嗯   当时采取措施     换管     而且延长了整个换管的长度
发表于 2015-6-23 21:10:17 | 显示全部楼层
这热处理做的太差劲了。
发表于 2023-10-26 16:06:07 | 显示全部楼层
过烧,温度多少度?
发表于 2023-12-11 15:59:54 | 显示全部楼层
这热处理人员肯定是睡着了,机器也睡着了