欢迎大家热烈讨论调节系统的静止实验,需要做些什么?目的是什么?
发表于 2014-3-24 14:21:44 | 显示全部楼层
调节系统的静态实验 主要是检查调门、主汽门是否开启、关闭正常
发表于 2014-3-27 15:38:03 | 显示全部楼层
电液调节系统静止试验:一、自动挂闸:在操作界面上显示停机和所有阀门全关,即允许挂闸。在操作画面点击挂闸按钮,DEH发出挂闸指令后,使危急遮断装置挂闸电磁阀带电动作,建立安全油,主汽门开启。2 b2 H( W3 {, s) Y! l
  二、整定伺服系统(小汽轮机机的电液转换系统)静态关系:整定伺服系统(小机电液转换系统)静态关系的目的在于使油动机在整个全行程上均能被伺服阀(小机DDV阀或电液转换器)控制。阀位给定信号与油动机升程关系为给定0~100%升←→程0~100%。油动机整定在操作员站上操作,通过界面上的拉阀试验进行。
; A4 z/ G& k2 h8 Y  三、机组启动前油动机整定:在画面上点击油动机整定按钮,DEH接收到油动机整定指令后,全开、全关油动机一次,并记录LVDT在两极端位置值,修正零位、幅度,使给定、升程满足上述关系。
发表于 2016-1-22 16:25:03 | 显示全部楼层
应该叫静态试验,值得是机组开始冲转前的一些试验。1 X8 C2 f/ J7 J- V8 Q

2 t& q& Q" u* e: K* q3 k1 X上面介绍的不全:
8 D2 i" D+ I2 C0 s液压站的试验-泵和马达试运转,安全阀正定。  \3 R% Y8 ~: D
执行机构-线性传感器零位, 阀门活动
' T# t5 m& s& u( D5 ?& {' Y9 Q挂闸
, A8 \1 C- L4 B: @0 T( H$ N6 c: I& w4 I
重转后也有些试验,叫动态试验
发表于 2016-2-2 10:46:43 | 显示全部楼层
阀位整定、保护测试等等
发表于 2017-7-4 18:40:03 | 显示全部楼层
主要靠总结经验,不断探索。
发表于 2017-7-25 14:07:55 | 显示全部楼层
学习学习,学习
发表于 2017-8-1 16:26:32 | 显示全部楼层
调节系统的静态实验 主要是检查调门、主汽门是否开启、关闭正常
发表于 2017-8-19 13:18:04 | 显示全部楼层
总结经验,学习学习
发表于 2017-8-19 19:34:20 | 显示全部楼层
调节系统静止试验是在汽轮机静止状态下,启动高压辅助油泵,对调节系统进行试验。由于汽轮机处于静止状态,试验时干扰因素少,可获得比较准确的结果。对于新安装和检修后的机组,通过静止试验可将各机构的关系调整到符合设计要求,为保证安全、可靠启动和运行提供必要条件。对存在缺陷或经过改进的机组,通过静止试验测得各机构的相互关系,与设计数据进行比较,找出产生缺陷的原因或判断改进的效果。