  (1)锅炉补给水处理应适当增大供气压力,将供气压力由0.5Mpa提高到0.6Mpa,尽量保证气源的稳定性,避免因用气量大时造成气压过低引起阀门误动作。
  (2) 低压蒸汽锅炉水质控制电磁阀采用集中汇流排安装方式,适当取消若干电磁阀消音装置,使排气气路更加顺畅。
  (3)对阀位位置反馈器上的凸轮位置进行调整,使其与触点尽可能的保持重合,减少因气压波动造成的接触脱离。
  (4)在低压蒸汽锅炉水质控制逻辑中,适当延长对阀位反馈开关到位信号的故障判断时间。
  观察发现气动阀定位器凸轮与触点压紧重合接触面较小,气压稍有波动,两者行程开关位置就会发生变化,造成阀位反馈信号消失。待气压稳定后,行程开关又会回复到正常行程位置。若气压稳定过程较慢,超过控制程序故障判断时间,则控制系统将停止发出阀开、关指令。对单电控阀而言,其会自动返回到原始状态。因此,造成气动阀误动作原因是由于开、关气动阀时气源波动造成阀形成开关触点接触不稳定,使阀位信号短暂消失。