机组停机检修后,每次送高压电机的电源之前都摇对地绝缘,发现绝缘很低,有的甚至是零,和电机引线断开后,摇电机对地绝缘很高,是电缆低,大家说说是什么原因造成的?
发表于 2013-10-4 10:52:37 | 显示全部楼层
是不是高压开关的地刀没接着地呢,不然就是电缆问题呗,单测电缆,电缆表面脏受潮也是有可能的
发表于 2013-10-4 10:53:10 | 显示全部楼层
是不是高压开关的地刀没接着地呢,不然就是电缆问题呗,单测电缆,电缆表面脏受潮也是有可能的
发表于 2013-10-10 22:29:26 | 显示全部楼层
除电缆检测下,绝缘子清擦干净下;
发表于 2013-10-12 00:05:07 | 显示全部楼层
建议将电缆拆除下来,先对该电缆外观进行检查,看是否是电缆外壳破损?如果电缆外观未见破损现象;则采用摇表测量电缆线芯对钢铠、对绝缘层的绝缘数据情况,如果依然无法判断出问题所在,再通过试验进行测量,刚开始升压的时候,加的量一定要很低,慢慢的一步步加量,否则,容易击穿电缆,造成对该电缆无法挽回的损失。
发表于 2013-11-3 17:15:52 | 显示全部楼层
学习了,谢谢,长见识
发表于 2013-11-5 14:38:09 | 显示全部楼层
学习了,谢谢,长见识
发表于 2013-11-6 17:06:30 | 显示全部楼层
学习一下,反思一下
发表于 2013-11-11 10:44:33 | 显示全部楼层
一般是电缆受潮或是有接地的地方,埋地电缆很容易发生这种情况
发表于 2014-1-14 15:22:37 | 显示全部楼层
分析是对的。