    分部试运是机组整套启动试运的基础。为了提高机组的整体移交水平,实现机组达标投产,对分部试运工作做出如下规定 :


1、 实行项目部试运领导组领导下的分部试运项目负责制。机组进入分部试运阶段,由项目部工程管理部编制机组分部试运计划,明确试运项目负责人、责任单位、配合单位、计划完成日期等。经项目部分部试运领导组集体讨论通过后,下发执行。


2、参加项目分部试运的人员由项目负责人、项目工程管理部专工、专业分公司项目技术人员、施工班组长以及施工人员组成。试运人员必须服从项目负责人的指挥。


3、 在项目部负责人的组织下,项目工程管理部专工参与分部试运方案(措施)的编审工作,以及负责分部试运过程的检查验收、质量缺陷记录和跟踪处理工作;专业分公司负责本专业分部试运人员的安排、系统检查、缺陷消除、运行操作、运行设备(机械)系统的现场监护以及工器具、测试仪器的准备工作。

4、分部试运项目负责人组织、协调项目的分部试运,对项目试运的质量、工期等全过程负责,并填分部试运卡。要求项目负责人掌握工程进度计划、施工情况、设备机械性能、控制、保护、测量仪表以及工艺系统的完整性等,发现问题及时向分部试运领导组汇报。做到目标任务明确,组织措施落实,责任分工到人。

5、分部试运的项目必须经过静态质量检验签证,试运时采用正式的热工控制系统。坚持“三不试运,三不启动,三不放过”(无方案措施不试运,无技术交底不试运,无质量标准不试运;检查记录不完善不启动,传动试验不合格不启动,保护试验不做完不启动;出事故的设备不查清原因不放过,事故没处理完不放过,模拟试验未做不放过)的原则,以调整最佳工况实现设计、设备功能,确保人身设备安全,杜绝重大人身设备事故发生。分部试运必须具备《电力基本建设工程启动及竣工验收规程》所要求的条件。

6、 按照有关规程、条例和调试合同,分部试运必须完成属于施工单位的机械(设备)、系统试运,以及元部件检验调试和传动试验工作。

7、分部试运的质量标准要达到设计、设备技术标准及《火电施工质量检验及评定标准》和《火电机组达标投产考核标准》的要求。

8、 分部试运中,由于下列原因造成试运中断或事故发生,对责任者按《施工质量管理办法》和公司有关规定执行。


施工责任心不强,工艺质量差由施工人员负责。 检查不周、不细,由检查人员负责。违背指令或操作错误由操作人员负责。运行中的设备系统发生异常情况,不汇报或未采取果断措施使事故扩大由监护人负责。


附件:机组设备(机械)系统分部试运卡 :(省略)
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


[ 本帖最后由 亚能电力 于 2008-8-10 16:56 编辑 ]
发表于 2008-8-11 09:49:21 | 显示全部楼层
谢谢~~~!!!!!!!!!!!!1
发表于 2008-10-23 20:16:04 | 显示全部楼层
好的分部调试内容,值得学习!
发表于 2009-1-14 09:50:32 | 显示全部楼层
好的分部调试内容,值得学习!
发表于 2009-2-4 19:08:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主,不错的资料,,
发表于 2009-2-5 14:13:50 | 显示全部楼层
来看看,谢谢楼主!!11
发表于 2009-3-22 16:58:22 | 显示全部楼层
来看看,谢谢楼主
发表于 2009-4-4 11:22:09 | 显示全部楼层
非常好的资料
头像被屏蔽
发表于 2009-4-5 20:17:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!!!!!
发表于 2009-4-15 11:09:42 | 显示全部楼层
好呀 好呀 好呀 好呀 好呀 好呀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-16 02:26 , Processed in 0.134195 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表