主要应用与工业现场液位测量与控制、城市供水及污水处理石油、化工、电厂、水文监测、水库、大坝、水电建设等领域的液位的测量与控制。引进国外先进技术和设备生产的新型变送器,关键原材料,元器件和零部件均源自进口,整机经过严格组装和测试,液位变送器具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便,适于多种介质;过载及抗干扰能力强,性能稳定。


2 [. @, v4 g- P* g

  一、投入式液位变送器在使用期间应该每个月清洗一次;


8 O4 W! Y/ {+ Q& W* B2 D

  二、投入式液位变送器在清洗时,应先打开投入式水位仪铁管的旋帽,小心的将液位计拿出,然后将液位计上附着的杂物全部清除掉;

: U3 p: h( F& P* ^' [

  三、清洁投入式液位变送器的水位计引压孔时,可将三氯乙烯或者酒精注入引压孔,注满至它高度的二分之一处,然后浸泡5分钟左右,再轻微晃动,需要重复多次,直到清洗干净为止。必须注意的是不要使用任何器具清洗引压孔,以防止损坏敏感芯子感压膜片;

, l$ n4 Z0 }& W" _8 E

  四、在清洁投入式液位变送器的压力接口和引压孔时,不要使用硬度过大的刷子或者金属工具,以防止损伤敏感芯子以及压力接口螺纹;


! K- k$ A, I1 \7 k

  五、所有清洗完毕后再将倒出的液位计慢慢放回铁管中,感觉已放在铁管的低部,然后将旋帽安装回原处就可以了。