[求助] 求教!电厂保温的标准

  [复制链接]
发表于 2010-8-2 09:15:34 | 显示全部楼层
标准中有规定
发表于 2010-9-6 18:01:46 | 显示全部楼层
7楼回答正解
发表于 2010-9-6 23:58:41 | 显示全部楼层
应该是和环境温差小于25度。
发表于 2010-9-14 10:42:47 | 显示全部楼层
一般保证外部温度不超过40度就可以了
发表于 2010-9-14 13:51:28 | 显示全部楼层
外表面温度不应超过50℃
发表于 2011-10-16 04:47:50 | 显示全部楼层
不应超过50℃
发表于 2012-1-6 08:12:45 | 显示全部楼层
保护层外表面温度不应超过50 ℃
发表于 2012-1-8 07:43:30 | 显示全部楼层
当环境温度不高于25℃时,热力设备、管道及其附件的保温结构外表面温度不应超过50℃,当环境温度高于25℃时,保温结构外表面温度与环境温度的温差应不大于25℃。标准就是这样的。
发表于 2012-2-10 09:44:16 | 显示全部楼层
设计标准上都有的
发表于 2012-2-13 14:22:36 | 显示全部楼层
当环境温度不高于25℃时,热力设备、管道及其附件的保温结构外表面温度不应超过50℃,当环境温度高于25℃时,保温结构外表面温度与环境温度的温差应不大于25℃。