发表于 2013-11-29 12:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前我们的零序互感器的安装位置一直用的是方案一。但这里供电局要求我们按方案二中的位置安装,说是他们经过实验方案一中的安装位置,零序保护不可靠!实际那个最合理,我也不明白,请教高手!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
 楼主| 发表于 2013-11-29 12:28:37 | 显示全部楼层
[img][/img]
发表于 2013-12-2 10:36:48 | 显示全部楼层
感觉方案二中的位置安装更好一些,原因请楼下回答
发表于 2013-12-4 15:48:44 | 显示全部楼层
顺便学习一下
发表于 2014-5-28 14:18:08 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
发表于 2014-11-7 20:57:24 | 显示全部楼层
方案二,即只有发生接地故障时,零序保护才会动作;如果相与N短路,零序保护是不会动作的,故从保护设备及人身安全来说,我支持方案一,但零序保护的定值要合理,不能太小,防止大容量单相设备用电时误动!
发表于 2016-12-26 15:21:24 | 显示全部楼层
虚线是什么意思
发表于 2016-12-26 19:46:54 | 显示全部楼层
低压变的零序定值一般是0.2~05Ie,如果按方案2安装,定值应小很多。
发表于 2017-7-4 15:46:13 | 显示全部楼层
来看  主要是拿分谢谢lz无私奉献
发表于 2020-10-1 10:42:31 | 显示全部楼层
方案一正确,方案二有分流