我们这是33万的炉子省煤器出口集箱到汽包去三路给水φ219材质碳钢,当炉子运行到20万的时候炉左炉右的两路给水管排气处的管接头φ51*6同时断裂崩开,奇怪的是断开的不是焊口,是厂家给发的管接头断了。检查厚度也都符合要求,还是合金的材质。求叫谁能给我一个理由。
发表于 2013-12-18 23:02:20 | 显示全部楼层
管子的热膨胀受阻
发表于 2014-1-10 15:43:09 | 显示全部楼层
回复 2# hbcx - R1 v+ n+ l( W/ G* P# H

) X( _+ G8 T- u" A$ t8 x+ @: E* ]- `5 k2 z1 m" u- y5 C
    支持楼上意见。
发表于 2014-1-13 15:29:44 | 显示全部楼层
支持楼上意见。
发表于 2014-3-3 16:17:35 | 显示全部楼层
可能是接头处焊接工艺不合理造成的
发表于 2014-3-10 13:55:51 | 显示全部楼层
接头处焊接工艺不合理造成
发表于 2014-3-10 13:57:36 | 显示全部楼层
同意楼上的,有可能是接头处焊接工艺不合理
发表于 2014-4-2 12:55:12 | 显示全部楼层
接头处焊接工艺不合理
发表于 2014-4-2 12:55:31 | 显示全部楼层
接头处焊接工艺不合理