发布时间:2013-12-25   点击次数:


 12月16日至20日,为配合苏通电厂“上大压小”新建2×1000兆瓦超超临界凝汽式燃煤发电机组的投产,国网江苏省电力公司电力科学研究院承担泰兴-三官殿的泰三5257线开断环入苏通电厂的启动调试,保证苏通电厂升压站及电网设备的顺利投运。
  本次启动调试涉及500千伏三官殿变、泰兴变及苏通电厂升压站,国网江苏电科院专业人员精心准备,在院内组织了启动调试方案的讨论学习,明确了工作内容和分工、详细分析了安全风险点,编制了试验现场实施方案。12月16日,专业人员陆续赶赴各个试验现场,严格按照安规要求做好安全措施,安装了泰兴变和三官殿变4台开关临时过流保护,并进行通流、传动开关试验,保证临时过流保护可靠运行;完成了开关投切设备和试验测录设备的接线及测试,为本次启动工作做好充分准备。12月19日,专业人员严格按照本次启动的试验方案及现场实施方案,发挥吃苦耐劳的精神,连续奋战20个小时,完成了本次启动调试范围内新设备的充电试验、核相及保护带负荷校验、新设备投切试验及电压、电流测录工作。12月20日凌晨,随着保护复校完工汇报完毕,本次启动调试试验工作全部完成,保障了电网设备顺利投运,保障了苏通电厂及时并网发电。