:handshake :handshake :handshake :handshake 哪位高手有火电厂油管道接地的有关规定和做法,先谢谢了,急用!!!!!!!
发表于 2008-8-10 11:51:50 | 显示全部楼层
共同学习 !
防静电接地(为防止静电对易燃油和管道等的危险作用而设的接地,适用于火电厂油管道的接地)
1、净距小于100mm的平行或交叉管道,应每隔20m用金属线跨接。跨接线可用不小于25平方毫米的钢绞线或软铜线。
2、不能保持良好电气接触的阀门、法兰、弯头等管道连接处也应用金属线跨接。跨接线可采用直径不小于8mm的圆钢。
3、易燃油、可燃油和天然气浮动式贮罐顶,应用可挠的跨接线与罐体相连,且不应少于两处。跨接线可用不小于25mm平方毫米的钢绞线或软铜线。露天贮罐周围应设闭合环形接地体,工频接地电阻不应超过30Ω,接地点不应少于两处,接地点间距不应大于30m。架空管道每隔20~25m应接地一次,工频接地电阻不应超过30Ω。