蓄电池单芯电缆可以穿金属管而不产生涡流现象,请求详细理论说明?QQ号为693621440,24小时在线。
发表于 2009-6-3 14:16:37 | 显示全部楼层
蓄电池单芯电缆可以穿金属管而不产生涡流现象,无磁场
发表于 2009-6-7 15:25:46 | 显示全部楼层
确切的说,蓄电池单芯电缆中通过的电流是直流,不会在电缆周围产生交变磁场(不是无磁场),也因此不在金属管道中产生涡流损耗,这就是原因
发表于 2009-6-7 17:39:52 | 显示全部楼层
直流电产生的磁场是没有变化的,就不会产生涡流发热
发表于 2010-3-3 18:45:26 | 显示全部楼层
同意3楼的分析,直流是恒定不变的,而交流是不断变化的
发表于 2010-3-4 18:51:25 | 显示全部楼层
蓄电池是直流,我认为可以穿金属管的
发表于 2010-3-28 17:59:52 | 显示全部楼层
涡流的中产生要么导体在磁场中运动,要么导体静止磁场变化。通直流电产生的是恒定的磁场,而金属管也没有相对于导体运动,所以不会产生涡流
发表于 2010-3-28 21:32:11 | 显示全部楼层
不产生涡流的前提是电缆中的电流是恒定的,在实际情况中电流肯定是要变化的,电缆管若是钢质的不发热才怪呢。所以在设计中的蓄电池单芯电缆穿的是PVC管。
发表于 2010-4-17 13:07:13 | 显示全部楼层
应该是发热不太严重吧
发表于 2010-4-25 10:14:10 | 显示全部楼层
是直流电,应该可以穿过