  1月20日,国网天津城南公司通过专项课题研究,将10千伏配电线路故障停电信息发布时间由原来的10分钟缩短至3分钟,有效促进了服务质量提升。
  天津城南公司调控班王赛介绍,以前每次故障停电时,调控人员判断故障原因和涉及的停电范围,并手工将停电信息在SG186系统上发布需要10分钟左右的时间。在这段时间内,客服人员不能及时了解故障停电信息,极易造成重复派发停电报修工单。为此,城南公司调控班开展专项攻关,以《缩短10千伏配电线路故障停电信息发布时间》为课题,通过制定停电信息专用模板,把700余条配电线路信息全部分类录入并建立计算机信息库,当发生10千伏配电线路故障停电时,可以从信息库直接调用该线路的停电信息,在SG186系统上直接发布。
  将700多条配电线路的供电范围信息分别汇总存档,并随着配电网的切改业扩,随时更新数据资料。这份工作看似简单却十分琐碎,工作量巨大。天津城南公司组织专人搜集核实线路数据,确保每条10千伏线路的参数、走向、供电区域、箱式站地址等信息准确录入。
  经过一年的积累,《缩短10KV配电线路故障停电信息发布时间》课题研究成果已经显现。王赛为笔者演示导出之前处理的故障停电信息,“你们看,几天前,韩城桥洋41线路零序保护动作掉闸并重合不良,洋41线的供电区域停电。值班员从之前汇总的‘停电信息发布专用模板信息库’中调出洋41信息条,从复制、导入到停电信息发布完成,仅仅用了3分钟。”(王原 吴国会)