发布时间:2014-01-23   点击次数:


  自特高压练塘站投运以来,国网上海市电力公司电科院组织专业团队每周一到两次对站内1000千伏 GIS设备开展专项带电检测,及时掌握设备状态信息,近期更仔细排查隐患,保障“皖电东送”工程练塘变电站关键设备在迎峰度冬期间的安全稳定运行。
  检测工作内容涵盖红外测温、SF6分解物分析、超声局部放电检测和在线监测数据核查等。电科院设备状态评价中心发挥高端检测技术优势,组织有关设备专家讨论制定实施方案,有针对性地评估1000千伏 GIS设备健康状况,对GIS带电检测需求进行扩展,着重关注GIS放电特征量的检测。
  检测所涉及的SF6气体分析工作系特高压练塘站投运以来,首次针对运行中1000千伏 GIS设备开展带电抽检。现场检测中,专业人员严格依据作业指导书规范化操作,工作负责人全程监督把关,确保SF6分解物分析工作安全、有序开展,结合红外测温、超声检测和在线监测数据核查结果,反映练塘站1000千伏 GIS设备运行状态良好。
  在完成特高压设备监造、现场交接试验和启动调试工作之后,电科院继续全力支撑特高压练塘站设备运行状态分析评估,将定期带电检测与关键设备专项检测相结合,依据设备运维按时查、运行突变及时查、重点设备重点查的原则加强运行监控,多措并举保障“皖电东送”特高压练塘站安全稳定运行。