热电偶作为最为常见的温度测量元件,在实际使用过程中经常会遇到这样的问题,就是铂铑合金热电偶测量的数据相对于实际值要偏小,那么造成这类故障的原因到底有哪些呢?
  1、热电偶内部电极漏电(局部短路);
  解决方法:将热电偶电极取出,检查漏电原因,若是因绝缘管绝缘不良引起,应予更换;
  2、热电偶内部潮湿;
  解决方法:将热电偶电极取出,把热电偶保护管和电极分别烘干,并检查保护管是否有漏气、漏水等现象,对不合格的保护管(热电偶保护管有哪些),应予更换;
  3、热电极变质或腐蚀;
  解决方法:把变质部分剪去,重新焊接工作端,或更换新的热电偶;
  4、热电偶接线盒内接线柱局部短路;
  解决方法:打开接线盒盖,清洁接线柱,消除造成局部短路的原因,把接线盒盖紧;
  5、补偿导线局部短路;
  解决方法:将局部短路处重新绝缘或更换补偿导线;
  6、补偿导线与热电偶的种类配置错误;
  解决方法:换成与热电偶相匹配的补偿导线;
  7、补偿导线与热电极的极性接反;
  解决方法:重新改接;
  8、热电偶安装位置不当或插入深度不够;
  解决方法:改变安装位置或方法及插入深度;
  9、热电偶参考端温度过高或两接点温度不同;
  解决方法:准确地进行参考端温度补偿;
  10、热电偶种类与仪表分度号不一致;
  解决方法:更换热电偶及补偿导线,使之与测量仪表分度号一致。