该电动机型号为11KW,三相异步电动机,负载为皮带,正反转。皮带上有小车,有拖缆。最近以来,断路器经常动作,何故?
前期将接触器更换2个新的,故障依旧。后将皮带主动滚筒也换为新的,好了几天,后故障又开始出现。断路器为RMM1-63H/33002   Ie=32A  接触器为RMK40-30-11,AC220。
请高手指点?
 楼主| 发表于 2014-4-1 22:01:04 | 显示全部楼层
别沉下去,别沉下去,
 楼主| 发表于 2014-4-4 23:58:45 | 显示全部楼层
请高手帮忙!!!
发表于 2014-11-12 19:41:13 | 显示全部楼层
断路器上的脱扣器是否整定,瞬时短路保护一般整定为12倍的电动机额定电流(多电动机启动电流)。
发表于 2014-11-12 19:56:39 | 显示全部楼层
我个人是觉得启动瞬间负载问题  
建议是空试电机看电流   然后是带负载  看启动的时候电流多大
发表于 2014-11-16 20:00:01 | 显示全部楼层
断路器有馈线型、电动机型,看看产品样本,断路器及其脱扣器是否正确!
发表于 2015-2-25 22:57:05 | 显示全部楼层
如果定值设置没错的话,建议你测量一下回路和电机的绝缘,有可能有不稳定接地
 楼主| 发表于 2015-2-27 19:55:58 | 显示全部楼层
首先谢谢以上群友,电缆、电机绝缘都正常
发表于 2019-5-7 10:42:33 | 显示全部楼层
有可能有不稳定接地