请教个问题:
7 K$ l# k1 n: W: G* i  k: P4 K汽轮机安装前,验收基座地脚螺栓的时候,发现地脚螺栓标高比设计值都低了,请问 怎么办 有什么补救措施?
发表于 2014-5-22 16:23:57 | 显示全部楼层
你的问题说的不明确,不知低了多少?所以以前没有答复你。不知是否处理好?今天告诉你方法供参考:1. 如果地脚螺栓低20mm以内,不影响安装,也能满足质量要求。2. 如果低30mm以内,可以降低一点设备安装标高,对机组安装、运行没有影响。3. 如果低了大于30mm应焊接接长地脚螺栓。
发表于 2014-5-22 17:11:24 | 显示全部楼层
你说的验收基座时螺栓的标高低了,是说的螺栓短了还是基座的标高低了
发表于 2016-1-22 16:30:44 | 显示全部楼层
请按照二楼的发发处理,
0 I4 i8 q5 ^2 U. A. Z0 s( P& u, x$ y
这种事情都能出错?
发表于 2016-2-2 10:45:55 | 显示全部楼层
过程把关不严,不应该发生的事
发表于 2016-8-7 21:44:43 | 显示全部楼层
应该说的是机座标高低了,可以增加垫铁的厚度
发表于 2016-8-8 16:56:59 | 显示全部楼层
学习长知识谢谢
发表于 2016-8-12 16:36:43 | 显示全部楼层
先检查下基础标高是否正确
发表于 2017-7-4 18:20:15 | 显示全部楼层