试验要求及注意事项:
% V9 z: q- [! ^3 K1 D+ q. }
4 {* m4 e q; |- t/ Z3 a3 ]1、水压试验用水水质合格。
8 s" n S: O( }/ F8 s) P7 @! a+ J$ ]' @
2、水压试验用水温度40~60℃。
3 F9 a0 f# P+ T# m; e$ F) m+ R# J7 t4 _: C4 T, s0 M& I2 Y7 z
3、水压试验时汽包壁温度≮35℃。/ T$ e9 W5 H! U$ v* L7 X
! Z$ Z; p% _$ e/ r4 j
4、水压试验时环境温度∠5℃时应做好防冻措施。- ]0 ?( G) |. j' X7 W/ d( h
5 a0 ]& M% m4 I) I& q, C5、工作压力水压试验时由锅炉检修专责工程师主持,运行专责工程师参加,安全监察专责工程师参加。3 I, G( l* U! F* F
! X$ w. Z2 D& d7 n8 l- _5 D7 K- M6、超压试验由总工程师批准并主持。3 u3 ]* x6 g. E4 c* D/ ?# x
# }7 G0 r X+ X! t' V
7、水压试验时停止炉内外一切承压部件检修工作,工作人员撤离。
- u+ ~+ u* L+ L/ `2 T) j2 H5 r0 M) c* Y9 |& T r
1 S9 ?) i+ ^. v/ H: d2 j; Y e
8、必须有防止超压的紧急泄压放水措施,并保证其可靠。
' }/ X4 E. M" _9 ?
! }; | Y+ f; l9 Y1 h i9、有两块以上经校验合格的标准压力表。CRT上汽包压力表、再热蒸汽压力表校验合格并投入。
& q" e$ }. m6 q. m1 R, W" y1 k- f7 [0 a+ a
10、升压过程中如发现阀门、管道泄漏、压力表不准确、压力不上升等现象,应立即停止升压并降低压力,查明原因处理。/ [' o w7 D8 _
9 f" f8 W( j- { \3 W11、一次汽系统工作压力试验时解列过热器出口动力排放阀、过热器、汽包安全阀。超压试验时解列过热器出口动力排放阀、汽包水位计、过热器、汽包安全阀并加闭塞器。
- ]: f% `5 q4 s/ m3 N, ?3 D, I4 h' X9 o* {) E
12、二次汽系统工作压力试验超压试验时再热器入口、出口安全阀加闭塞器。
. R3 q9 S& |! Z* W& V1 B7 M0 A. a( ?7 n! U; |' O G
13、超压试验必须在工作压力试验合格后进行。8 L& g! ?2 D2 l p+ Z9 x+ s
# z5 f& [+ s8 z) S J14、当压力升至18.8MPa(一次汽系统)、3.9MPa(二次汽系统)以上时,禁止检查承压部件。 |