电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 1576|回复: 0

转贴 防止发电机非全相运行

[复制链接]
发表于 2008-8-7 20:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
防止发电机非全相运行
【摘
要】文章介绍了SF6开关在非全相运行时的特点,形成原因以及处理方法。

【主题词】SF6开关
非全相运行



非全相运行是三相机构分相操作发电机主开关在进行合、跳闸过程中,由于某种原因造成一相或两相开关未合好或未跳开,致使定子三相电流严重不平衡的一种故障现象。长时间非全相运行很大的负序电流将损坏发电机定子线圈,严重时烧坏转子线圈,折断大轴。由于大型发电机多采用三相分相操作主开关,非全相运行已成为发电厂电气运行的重点防止对象。

我厂#22机主开关212在一次远方传动过程中,远方分闸后试验远方跳闸时,C相开关未正常跳开,非全相保护动作,机构失灵未响应,跳闸回路长期带电,造成两跳闸线圈烧坏。

我厂非全相保护采用开关本体保护,非全相保护不经电流量闭锁,开关三相不一致时,非全相保护应能正确动作,非全相保护不启动失灵。

非全相保护动作后,若开关机构异常无法跳开,只能通过失灵保护将相邻开关跳开;若失灵保护电流判别条件不满足,动作条件不动作,则只能通过人为干预跳开。

造成非全相运行的原因有很多是可以在日常维护、巡回检查中较早发现弥补的。例如:

1、为防止机构失灵,可以对机构内传动轴、锁钉定期润滑,保证传动部分灵活,机构箱门保证处于严密关闭状态,防止线圈受潮,机构灵件锈蚀。

2、正常巡回检查时,注意空气、SF6压力,加强对主开关的定期维护,压缩空气储气罐放水、加热器投退等工作保证正常进行。

3、每次开关操作开关本体处设专人监控。如遇三相开关未全合上,则通知远方将开关跳开,然后检查。如遇三相未全跳开或线圈冒烟,立即断开A相机构箱处两路控制直流电源开关,手动操作机构使未跳开相跳开。

4、每次开关断开后(包括手动跳开、保护跳开),应对开关跳合闸线圈进行检查,对机构拉杆进行检查。

5、机组灭磁后或机组并网操作过程中,母刀合入后,升磁建压前,检查机端电压电流是否为0,若不为0,应怀疑开关非全相,应查明原因,确认后采取相应措施。