运行中的高可靠性。选择高低压配电柜时需要考虑工程投资情况、与原有相 关高压设备的配套情况、高低压配电柜供电可靠性等方面的因素,其中供电可靠性 是影响高低压配电柜选择的最为主要的因素。具体而言,手车柜中可抽出部件安装 于可独立完全移出或加以替换的小车上,在主回路带电时也不例外,故具备更换 方便快捷、维修安全的优点。但选用手车柜对于土建地坪的施工要求较高,为了 便于小车进出开关柜,柜体内轨道顶面应与柜外地面乎齐,有时还应考虑铺绝缘 橡胶垫以减小其出入的震动;中置柜从某种意义上可以说是手车柜的改进型,其 可抽出部件安装于柜体中部的小车上,移出搬运则采用专用的运载车,在可抽出 部件移出装入过程中,运载车底面高度可以按需要调整;固定柜是最早应用的一 种柜型,柜体内元件均为固定安装,因此在元器实际使用中的高实用性。在今天的市场上,国产高低压配电柜和进口高压配 电柜各占据着半壁江山。总体而言,两种高低压配电柜各有利弊,需要根据实际情 况来选择。首先,国产高低压配电柜性能可靠、价格适中、售后维护方便,但是通 常体积较大,占据的空间较多,如果配电房空间有限,则不选择国产高低压配电柜。 其次,进口高低压配电柜性能可靠、体积较小、元器件布置紧凑,但是价格相对较 高,而且售后维修比较麻烦。需要指出的是,由于我国的科技实力不断增长,国 产高低压配电柜的可靠性也具有较高的保证,因此,在选择高压配电的时候需要根 据实际情况来选择,并遵循实用性为主的原则。
  实际使用的操作简化性。保护和维护量的简化是配电系统的发展方向。目 前应用的高低压配电柜共存着原有继电器控制、保护以及新购置智能综合保护器 型,复杂的继电器控制和保护方式故障率较高,检修维护量较大,而内置综合保 护器的高压柜技术含量高,柜内元器件大大简化,投入运行后检修维护工作量极 小,或者说几乎不需要检修,可节省大量的人力物力。因此,我们在选择高压柜 内置元器件时,应根据自己的实际情况,在资金允许的情况下优先选择带智能综 合保护器的高压柜,以简化工作,提高效率。
  配由房俩压配由柜的优仆洗程明确低压配电柜的主要技术参数,并根据实际需要来进行选择。在优化选 择低压配电柜的时候,除了要明确额定电压、额定频率以及额定电流以及柜体尺 寸等参数之外,还应该重点关注以下几点:主母线的最大额定电流数值、额定短 时耐受电流、峰值短时耐受电流、功能单元形式、内部分隔方式以及外壳防护等 级等等。这些参考均具有相关的标准,需要严格依照标准选择,数值不符合工程 要求者不能选用。
  明确低压配电柜对重要元件的要求。首先,基本要求。功能模块化、组装 简洁化、柜体外形小型化、安装方式多元化、安装尺寸模数化、提供运行环境温 度上限。其次,断路器方面。主母线拥有高分断能力、可以左右安装、允许互换 进出线方向、接地保护功能、三段保护保护功能、记忆功能、能够显示不平衡负 载、预警功能、事故报警功能、附件齐全性高;此外,还必须拥有开关间联锁、 开关与柜门间联锁、机械联锁、前级保护逐级联锁、后备保护逐级联锁、区域选 择性联锁、时序联锁脱扣等;同时要求各个附件功能实现模块化。对交流接触器 的要求具有多种功能模块,能适应各种电流规格的需要,能采用积木式安装;提 闻耐受:过载电流的能力和分断能力;提闻耐闻温的能力,在闻的环境温度下,接 触器应有可靠的动作特性。
  选择高低压配电柜的时候必须要遵循可靠、实用、简化的基本原则,力求高 压配电柜的选择经济、科学、合理;选择低压配电柜的时候,由于种类繁多、性 能各异,因此,必须要明确低压配电柜的主要技术参数和低压配电柜对主要元件的要求进行优化选择。