发表于 2007-12-27 14:51:59 | 显示全部楼层
<>谢谢!长见识了</P>
发表于 2007-12-27 15:06:48 | 显示全部楼层
<BLOCKQUOTE class=bitem>长了见识</BLOCKQUOTE>
发表于 2008-1-3 09:52:40 | 显示全部楼层
风压试验类似凝汽器的灌水试验;<SPAN class=male><STRONG><FONT color=#1b8acd>sablelee所说的为冷风动力场试验。</FONT></STRONG></SPAN>
发表于 2008-1-25 14:34:17 | 显示全部楼层
风压试验压力不要求很高,0.5-0.6MPa就可以了,用一般压缩机就行
发表于 2008-1-26 11:24:02 | 显示全部楼层
<IMG src="http://www.dianjian.net/emotion/19.gif" onload="if(this.width>800)this.width=800">
发表于 2008-1-28 17:23:05 | 显示全部楼层
我是这样的,锅炉水压试验前的风压试验,就是为了保证水压的一次成功,因为锅炉上水及升压过程中,如有漏点的话,严重的话会把除盐水合部放掉!
; C$ d# r$ P# C4 ]成本大,影响工期,影响质量,影响安全.&nbsp; 为了保证水压试验的成功, 在系统水压前会进行一次风压,
4 }3 Y; l6 @) y一般用厂用压缩空气,当然也有接临时空压机的,有风压后就可以对系统进行检漏了. 只有这样做了,才有一定的保证性<br>
发表于 2008-2-18 14:14:29 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2008-12-10 08:56:23 | 显示全部楼层
了解了,长见识,多谢解答
发表于 2009-2-11 19:02:06 | 显示全部楼层
风压试验主要检查工艺焊口是否有漏焊、焊接不良等影响水压的问题,减少水压时间。所用的设备多是临时设备,施工方自备。
发表于 2009-2-23 20:13:51 | 显示全部楼层
先试着打下压,看看有没有明显的漏点,免得水压上水后还要放水