发表于 2009-4-6 15:09:07 | 显示全部楼层
应该是9楼回答正确,2楼回答不对,发电机出口设两个电压互感器,一个是供测量和保护用,另一个自动调节供励磁用,两个合起来还有其他用途,如强行励磁的判据里面有电压回路断线闭锁强励,而电压回路断线信号源就同时取自两个互感器
发表于 2009-4-6 15:18:56 | 显示全部楼层
5楼回答的交流接触器吸合不到位有一定道理,但不全面,还应重点考虑系统电压,如果系统电压不够,接触器安装在电机就地,电机启动电流较大造成电压降较大,也会造成接触器不能可靠吸合。从5楼提的问题来看,不是接触器弹跳,估计是接触器电磁铁机构出了问题,可能是衔铁卡位出了问题,造成动静磁铁之间距离超过了要求,吸合力裕度不够或很勉强,受系统电压情况变化的影响,可能有时吸合,有时没有反映。当然,合闸按钮接触不好也是一个重要原因
发表于 2009-5-5 08:49:47 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2009-5-5 10:03:13 | 显示全部楼层
我们这里保护测量用一组,励磁调节用一组
发表于 2009-5-5 11:51:22 | 显示全部楼层
我们发电机出口有三个电压互感器;保护测量利用两个,励磁系统利用一个,励磁一般一次不加保险,防误强励磁
发表于 2009-6-4 15:22:49 | 显示全部楼层
用途不同,分别起保护、和测量用
发表于 2009-6-5 13:02:32 | 显示全部楼层
用途不同,分别起保护、和测量用
发表于 2009-6-5 23:49:45 | 显示全部楼层
都是高人呀,解释得不错,值得学习。
发表于 2009-6-6 07:52:27 | 显示全部楼层
保护测量用一组,励磁调节用一组,微机励磁PT断线判别要分别接不同的 PT上
发表于 2009-9-29 17:54:04 | 显示全部楼层
一起学习,一起进步