电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 3644|回复: 3

[培训考核] 什么是断路器的合闸时间、分闸时间和全开断时间?

[复制链接]
发表于 2014-11-6 20:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
合闸时间是指从接到合闸指令瞬间到所有极触头都接触瞬间的时间间隙。
     分闸时间是指处于合闸位置的断路器,从分闸回路带电(即接到分闸指令)瞬间起到所有极的弧触头均分离瞬间为止的时间间隔。
     断路器的分闸时间根据下述的脱扣器分别定义(与断路器构成一体的任何时延装置,则调整到最小整定值):
    1.对用任何形式辅助动力脱扣的断路器,分闸时间是指处于合闸位置的断路器,从分闸脱扣器带电瞬间起到所有各级的弧触头均分离瞬间为止的时间间隔。
    2.对用主回路电流而不借助任何形式的辅助动力脱扣的断路器,分闸时间是处于合闸为指导的断路器,从主回路电流达到过流脱扣器动作电流的瞬间起到所有各级弧触头均分离术间为止的时间间隔。
   全开断时间是指从开关接到分闸指令瞬间起到各电弧最终熄灭为止的时间间隔。实际上,全开断时间等于开关的分闸时间和燃弧时间之和再减去相间同期差。