发电机失磁后的不良影响如下:
     同步发电机失磁之后就进入了异步运行状态,这时便相当于异步发电机。
    发电机的失磁将产生的不良影响分为两方面来谈:
   (1)对发电机本身的不良影响:                                                                                                                                 
    a、  发电机失步将在转子的阻尼系统、转子铁芯的表面、转子绕组中产生差频电流引起附加温升可能危及转子的安全.
    b 、 发电机失步在定子绕组中将出现脉冲的电流或称为差拍电流这将产生交变的机械力矩可能影响发电机的安全.
   (2)对电力系统的不良影响:
   a 、发电机未失磁时要向系统输出无功失磁后将从系统吸收无功因而使系统出现无功差额这一无功差额将引起失磁发电机附近的电力系统电压降.                                                                                                                        
    b 、由于上述无功差额的存在若要力图补偿必造成其它发电机过电流失磁电机的容量与系统的容量相比其容量越大这种过电流就越严重.
    c 、由于上述的过电流就有可能引起系统中其它发电机或其它元件被切除从而导致系统瓦解造成大面积停电.