关于一个电缆沟的问题:
1、火电厂锅炉0米层的高压电机电缆沟能否横穿炉底?(此炉循环流化床,150t/h),好像一般设计都将电缆沟设置于锅炉边沿,有无相关设计要求?
2、炉底低压设备动力电缆如若采取穿管方式引至电缆沟,一般预埋的钢管长度有无要求?
谢谢高手们!!
发表于 2008-9-6 18:09:05 | 显示全部楼层
不允许采用在“火电厂锅炉0米层的高压电机电缆沟能否横穿炉底”,原因是,穿越炉底后,锅炉有这样和那样的腐蚀性物质,将缩短电缆的寿命,造成高压动力电缆因此出现人身和设备事故。
发表于 2008-9-7 10:55:23 | 显示全部楼层
原帖由 baiyang8969030 于 2008-9-6 18:09 发表
不允许采用在“火电厂锅炉0米层的高压电机电缆沟能否横穿炉底”,原因是,穿越炉底后,锅炉有这样和那样的腐蚀性物质,将缩短电缆的寿命,造成高压动力电缆因此出现人身和设备事故。

是规范规定的吗?应该不是吧!现场条件允许的话修几条电缆隧道都可以,条件不允许,那只有横穿炉底做电缆沟!埋管多长,规范里都有明确规定,看看!
发表于 2008-9-12 10:46:46 | 显示全部楼层
目前有些规范没有说的这样细致。以上的问题我们在工作中曾经遇到过,所以对电缆穿越锅炉0米的事情比较慎重。所以在这里说说,目的就是希望引起大家在日常工作中的注意。
 楼主| 发表于 2008-9-18 11:27:44 | 显示全部楼层
感谢各位意见!!!我们将慎重考虑,谢谢了!
发表于 2008-9-24 14:26:08 | 显示全部楼层
目前有些规范没有说的这样细致。以上的问题我们在工作中曾经遇到过,所以对电缆穿越锅炉0米的事情比较慎重。所以在这里说说,目的就是希望引起大家在日常工作中的注意。
发表于 2009-1-6 08:55:57 | 显示全部楼层
没有规范做出要求 ,但最好不要如此!
发表于 2009-1-6 14:03:37 | 显示全部楼层
电缆沟一般设计锅炉的四周,炉底电缆沟不易直接通过,因为炉底危险源太多,对电缆的安全带来隐患,影响电缆使用寿命。高压电缆保护管一般不易超过12米,弯头不易超过两个。
发表于 2009-1-9 17:13:22 | 显示全部楼层
没有发现这么设计的。如果有一定要改掉。
发表于 2009-1-17 11:57:43 | 显示全部楼层
没有听说过有这么做的
有点危险