楼主: zgliaoliao

[求助] 主变高压套管吊装

  [复制链接]
发表于 2009-1-21 21:58:42 | 显示全部楼层
从上述讲述看,是套管头部绑扎位置不对
发表于 2009-2-1 14:55:03 | 显示全部楼层
将套管的瓷裙掰掉四片
发表于 2009-2-3 10:26:41 | 显示全部楼层
质量问题的可能性大!
发表于 2009-2-9 10:50:32 | 显示全部楼层
你们都不了解情况呢,他说的也不清楚,我们公司干的是另外一台机组,关键一点,他们的起吊方式有个最根本的错误,就是重心不对。正确的是:钢丝绳吊高压套管中间法兰,作为起吊主要吃力点,在套管头部用吊带捆扎瓷裙,以手拉葫芦调倾斜角度,但绝对不能承担主要重量,最好在吊带靠近瓷裙的位置绑扎下,防止吊带在瓷裙里面滑出。他们起吊时,把主要重量吃在套管头部了,不断才怪。
发表于 2009-2-9 11:37:07 | 显示全部楼层
人家也没说怎么吊的呀,怎么知道人家没方案呢?大家吊装也都是直接绑瓷裙吧,最好看清了再说
发表于 2009-2-9 11:38:04 | 显示全部楼层
不过以后吊装时要注意保护措施还是真的了,不过我们一般用带钢芯的尼龙绳吊
发表于 2009-4-16 16:42:47 | 显示全部楼层
我并不完全认为全是起重的责任。500KV主变套管吊装工作是属于电气担任工作负责人的工作,工作之前有没有审批过的作业指导书,有没有会签过技术方案,有没有将变压器出厂资料给起重看?
至于你厂变压器套管如何起吊问一下厂家或到网上搜一下作业指导书就知道了。
发表于 2009-4-16 22:00:16 | 显示全部楼层
群边是增加爬电距离的,不是用来吊装的,工程施工应先编好施工组织方案和施工作业书,搞好技术交底,把问题研究透,做好应急预案和事故措施后才能施工!
发表于 2009-5-12 13:39:28 | 显示全部楼层
还是要小心谨慎为好,偶然性和必然性只是一字之差,其实只是次数的多少而已。
发表于 2009-5-12 14:33:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主资料上传。