【讨论】高加无水位运行时的危害

  [复制链接]
发表于 2008-9-5 14:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 jingxinshuwu 于 2009-11-4 22:22 编辑
0 p& X3 i! ^7 y7 V# n; b# D8 a) p0 U' L
高加无水位运行时的危害4 G! z1 C  h" g" d" j) {; H6 e
高加无水位运行时的危害当高加无水位运行时,容积流量增加,蒸汽流速增加,形成加速流动的汽水混和物对其盘香管外侧管束进行冲刷,引起管束冲蚀性破坏,导致高加泄漏。其实高加维持水位运行还有间接的效益,加热器无水位运行的状态有两种:一种是进入加热器的蒸汽量刚好等于疏水量,也就是说排走的疏水中没有蒸汽;另一种是排走的疏水中有一部分蒸汽形成汽液两相流。在这两种情况中,出现前者的情况是及少的,刚好属于临界状态;后者才是普遍的现象,因而疏水管中出现的汽液两相流体导致疏水管冲蚀损坏严重

评分

参与人数 1电建币 +1 收起 理由
llssdd + 1 无附件帖

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2008-9-11 09:59:33 | 显示全部楼层
装个我们的动平衡式液位自调节器就很好的解决这个问题了,呵呵!7 b( y& l7 f( J' F0 K( x7 `8 U, M
QQ263303551或13363970885
发表于 2008-9-11 19:10:52 | 显示全部楼层
学习了,楼主辛苦了,谢谢
发表于 2008-9-26 10:57:48 | 显示全部楼层
学习了,楼主辛苦了,谢谢
发表于 2008-10-1 21:34:58 | 显示全部楼层
高加泄露的主要原因,学习了
发表于 2008-10-27 08:50:53 | 显示全部楼层
分析得不错!谢谢啦!
头像被屏蔽
发表于 2008-10-27 15:59:16 | 显示全部楼层
还有就是出水温度减低
发表于 2008-10-27 16:14:14 | 显示全部楼层
学习了,楼主辛苦了,谢谢
发表于 2008-11-19 00:56:42 | 显示全部楼层
学习了,确如所说,管道冲蚀的很厉害,有亲身体会
发表于 2008-11-24 19:10:21 | 显示全部楼层
疏水管道振动也是很大的。