当6KV厂用电中断后,此时给水中断,省煤器再循环门是否应该打开?9 R# J) A0 l' N) E8 o8 O
各风机的进出口挡板是应该关闭还是让它开着?5 P! J" t9 r0 B" J1 {
请各位师傅指点。!!!!!!!!!!!先谢啦!
发表于 2008-12-16 23:37:05 | 显示全部楼层
总的原则是封炉,关风烟挡板,电动门是否有电要看各厂具体情况
头像被屏蔽
发表于 2009-2-27 14:24:39 | 显示全部楼层
事故停炉,锅炉要进行闷炉,,烟气系统挡板要管壁,省煤器再循环在给水停止后可以打开
发表于 2009-2-28 21:19:18 | 显示全部楼层
当6KV厂用电中断后,此时给水中断,省煤器再循环门应该打开。
) Q1 ^: Y5 n3 N( K/ u7 I; h4 f各风机的进出口挡板是应该关闭。
9 _, o0 F. b- y6 r2 H锅炉作压火处理。当然是循环流化床锅炉才行。
发表于 2009-3-5 15:39:55 | 显示全部楼层
锅炉不上水,且锅炉是热态必须开启省煤器再循环
发表于 2010-5-10 22:17:08 | 显示全部楼层
当6KV厂用电中断后,省煤器再循环门应该打开。各风机的进出口挡板是应该关闭。有气动泵的应进水,关闭连排
发表于 2010-5-14 08:03:27 | 显示全部楼层
当6KV厂用电中断后,此时给水中断,省煤器再循环门打开。
- B5 W& N. L' p各风机跳闸,风机的进出口挡板是应该联关
发表于 2010-5-17 23:05:56 | 显示全部楼层
谢谢了,学习!
发表于 2010-5-24 09:20:02 | 显示全部楼层
各风机的进出口挡板关闭,给水中断,开启省煤器再循环
发表于 2010-7-11 11:36:07 | 显示全部楼层
关闭进出口风门,封炉,停止上水后,开启省煤器再循环