改造工程,小机组(240吨)的流化床热工设计,操作站有无必要设置紧急停炉按钮?且热控系统上无单独的MFT及PLC的跳闸柜,这对按钮是接到电气二次回路(要求电气做逻辑)?还是去DCS机柜(程序做逻辑)?停炉的逻辑判断是在哪里进行?还是电气和DCS都做?请各位帮助指点。先谢了。
发表于 2008-11-4 11:42:13 | 显示全部楼层
一般是操作台上设有硬手操mft按钮!
一般DCS厂家都有成熟的mdt跳闸板设计,但是你必须提供完整的MFT逻辑,并且mft跳闸板的电源必须与DCS独立,并且冗余。而且MFT要求都是硬逻辑,一般MFT逻辑是在FSSS系统里面,DCS一体化的。机炉电进行连锁,也就是三样都停,但是这是适用于单元机组!