发表于 2008-9-14 11:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
继续火电厂基建期间闭路监控系统电缆预埋及监控点的布置
 楼主| 发表于 2008-9-14 11:26:43 | 显示全部楼层
有知道的请尽快回复,谢谢!
发表于 2008-9-16 21:23:33 | 显示全部楼层
根据不同的需要进行布置。业主的要求。
 楼主| 发表于 2008-9-20 21:07:08 | 显示全部楼层
业主要求应该注意什么?谢谢
发表于 2008-9-20 21:56:46 | 显示全部楼层
掌握几个原则:: k8 L) R( M1 z6 o* R. f7 v9 i
1、危险的地方。比如升压站。+ T* j, [0 m7 @4 Z) Q$ N. c
2、关键设备的运行监护。
& z: z% g& A* ^2 L# d5 f" v8 U( ^1 j3、防止人员随意操作。2 G7 E# f6 q! ?2 g7 a$ a9 C1 L
4、想监视人的地方。

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
jingxinshuwu + 2 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-2-26 20:40:29 | 显示全部楼层
1、人员出入通道。
3 S$ H6 ]3 v  b9 F7 @6 y* c2、油站等有跑油、着火隐患的地方。: e( W4 n6 [4 a1 J; H8 K+ N4 B# j
3、重要主辅机监视。

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
jingxinshuwu + 2 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-5-23 08:53:14 | 显示全部楼层
按治安安全、生产安全和消防安全的要求,对现场进行危险因素识别和分级,对级别的区域采取更高的安保措施,包括监控探头
发表于 2009-5-24 07:56:31 | 显示全部楼层
一句话,放到容易出事或者是出事就肯定是大事的地方。
 楼主| 发表于 2009-5-31 08:23:03 | 显示全部楼层
再次感谢!
发表于 2010-3-23 22:25:28 | 显示全部楼层
设计院技术规范书要给出监测点大致位置及摄像头类型,我们做国外项目一般业主说了算.