发表于 2008-9-14 15:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压互感器中性点接地和B相接地的区别及其用途?
发表于 2008-9-25 11:00:16 | 显示全部楼层
一次系统采用大电流接地或小电流接地方式下采用PT中性点接地;
一次系统采用中性不接地方式下,需要满足同期的情况下,采用B相接地,以便取AB线电压进行同期判定;但这类方式使用经验表明极不稳定,对于其方式下的线路保护采样容易受干扰.现在很少使用此方式了.
发表于 2009-11-24 12:10:34 | 显示全部楼层
#2楼说的很详细
发表于 2011-6-29 12:07:31 | 显示全部楼层
谢谢2楼的哥们
发表于 2011-10-19 19:36:03 | 显示全部楼层
不太清楚这方面的
发表于 2012-9-22 09:51:09 | 显示全部楼层
2#楼说的很详细了,另外你可以找一本工厂供电书看看就明白了
发表于 2013-2-16 21:46:23 | 显示全部楼层
一次系统采用大电流接地或小电流接地方式下采用PT中性点接地;
发表于 2013-2-17 18:28:01 | 显示全部楼层
不太清楚这方面的,学习了