发表于 2008-9-18 11:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户负荷设计有30MW左右或者说以上的负荷总量,那么该用户的输电线路电压等级(选择35kV还是110kV线路)的确定国家有没有明确的规定???    苦等答案!
发表于 2009-6-2 08:44:41 | 显示全部楼层
负荷比较集中的话还是用11万线路比较好吧,毕竟负荷也有3万呢!!
发表于 2009-6-3 08:01:30 | 显示全部楼层
还得因地制宜吧
发表于 2009-7-3 17:34:00 | 显示全部楼层
30MW负荷用35kV电压输送,其电流为494.88安,按经济电流密度(j=1.15)选择应为400MM2的导线,按导线长期允许截流量选择应为185mm2的导线。
                用110kV电压输送,其电流为157.46安,按经济电流密度(j=1.15)选择应为150MM2的导线,按导线长期允许截流量可选择50mm2的导线。
    到底选择哪种电压等级,应视负荷区域的电网是否具有110kV、35kV电网和各级电压线路距离,综合考虑投资确定。
发表于 2009-7-4 20:15:24 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,你的输送电流是怎么算的哦,我 算出来怎么和你都是 两的数字了?110kV 的输送电流应该是272.7安吧,35kV输送的电流应该是857.14安吧,我自己认为啊,如果以上两种等级的输电线路都有,就应该使用110kV的输送比较好,以长久的考虑能够大大降低电能损耗。
发表于 2009-9-4 22:19:25 | 显示全部楼层
请做电力技术经济比较,可以论证那个更适合的,应该选110kV引入。
发表于 2009-9-24 17:41:42 | 显示全部楼层
不懂学习中
发表于 2009-10-5 13:23:14 | 显示全部楼层
我们省里面有个规定,凡是负荷达到2万以上的,一律按照自建110kV变电站接入,而用户提供说有3万的负荷,我觉得应该按照110kV接入系统考虑,至于输送容量,则需要等可行性研究报告做出来以后再考虑,可行性研究报告需明确以下内容,方可进行线路截面校核选择:
1、本期与远期负荷为多少?功率因数为多少,接入系统方式是怎么样?是否考虑穿越功率,负荷应按照规划考虑,即5年考虑。
2、负荷的性质,是一类负荷还是二类负荷,选择输送方式,应该要按照N-1考虑
3、根据负荷预测及N-1原则,按照经济电流密度选择。
发表于 2009-10-25 09:54:12 | 显示全部楼层
学习,不过个人觉得,在合理的前提下,经济要占主要的
发表于 2009-10-25 09:58:09 | 显示全部楼层
不懂学习中