电建论坛

 找回密码
 注册
楼主: xdy2007

[讨论] 单体调试和分系统调试分工界限

  [复制链接]
发表于 2013-8-8 07:20:26 | 显示全部楼层
领教了,谢谢!
发表于 2013-8-14 22:41:26 | 显示全部楼层
现场施工过程中确实不少问题
发表于 2013-8-23 09:16:58 | 显示全部楼层
我们单除了DCS内部组态不做外,基本都给包完了,这世道没有办法,只能多干,干的活还是别人拿钱。国家出台政策很模糊,加上电建单位实力单薄,工程紧张,你一样不配合好整个世界开会都在批评你不配合,恐吓之类的词(下台机组想不想干了?或直接打电话到你们总公司去了),只能这样了,只能说命苦。
发表于 2013-8-23 09:20:20 | 显示全部楼层
回复 206# Tank67
2 u, k9 q1 |: x# J
6 q3 e# f3 j. X# N! r/ x
5 G7 ]% G  E) n' p0 }    我们单位基本上都是单体转一个系统都是自己进行,调试基本上不管的,合并到一起交给调试,他们太轻松了,只是负责指挥就可以了。我认为干调试只要了解系统就足够了。很轻松的
发表于 2013-8-23 09:26:06 | 显示全部楼层
回复 2# dlrg992003 + Y$ g0 l* ?4 u+ w- J

. D+ Z- n2 u3 Y6 D/ ]& [( @' q: D# K9 Q' @" Y9 R4 n! b
    不是说了吗定额是调试单位讨论通过的,这样对电建单位很不利的。一楼已经说得很清楚了。
6 V3 \& o4 d% C/ t) O9 v合同签你能够说了算吗 ??现在工程能够干上就不错了。
5 V' }; p2 u$ X6 f  B你还沉闷在大锅饭中..........
发表于 2013-10-25 14:04:04 | 显示全部楼层
很正常的情况,电建把每个设备的回路都通,设备能动,就OK了。调试主要是连调逻辑为主
发表于 2013-10-26 18:23:22 | 显示全部楼层
这个要看单位签的合同呢,
发表于 2013-11-2 21:21:03 | 显示全部楼层
定额是分的很清楚,可调试单位都是整体合同,一台机组多少钱直接和业主结算,分工是按照启规分的,不管定额。
发表于 2013-11-5 03:24:13 | 显示全部楼层
现在·经常看到的是调试的拿启规说事,而电建的拿定额说事,一般是电建的让的多
发表于 2013-11-20 08:41:21 | 显示全部楼层
没有什么事情是绝对分得清的.只要相互协调好就行