电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 6052|回复: 24

汽机基础砼浇灌中浮浆多而影响砼质量。

  [复制链接]
发表于 2008-9-29 10:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这儿在浇灌一百万汽机机组底板砼过程中,发现因汽机机组使用的是现场搅拌泵送砼,它的特点流动性大,水灰比大。浇灌基础时是采用斜坡式的从基础一边向另一边浇灌砼的施工方法,在基础(由A向B浇灌)的下方(也就是B端)汇聚了好多浮浆,虽然采用了两道铁丝网挡拦浮浆,但还有好多浮浆流到了基础的另一边(B端),请问一下各位,有没有什么好的方法避免因基础浮浆汇聚基础另一端而影响到砼的质量?
发表于 2008-10-7 11:08:06 | 显示全部楼层
大体积大流动性混凝土在浇筑和振捣中,上涌的泌水和浮浆会跟着混凝土坡面流到坑底,并随混凝土向前推进。在支模时,应在混凝土浇筑前进方向二侧模底部留孔排出泌水和浮浆。当混凝土坡脚接近尽端模板时,要立即改变混凝土浇筑方向,由尽端往回浇,另外加强二侧混凝土的浇筑,使最后混凝土的浇筑形成四面会合,这样泌水和浮浆可以集中排除。
发表于 2009-2-6 22:49:16 | 显示全部楼层
不错 谢谢 我们电厂也要扩建百万机组
发表于 2009-2-13 14:01:52 | 显示全部楼层
浇筑大体积砼采用全面分层法也是不错的方法,我们施工的百万机组锅炉基础15000立方砼就是采用六台泵车、全面分层浇筑,花了50小时,效果很好。
发表于 2009-2-17 16:47:40 | 显示全部楼层
这个问题问的好!
发表于 2009-3-12 09:26:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主,
发表于 2009-3-12 11:21:09 | 显示全部楼层
最好使用灌浆料进行设备的基础灌浆,强度高,时间短,微膨胀,有效承载面积大。
8 w+ i  T1 s6 l$ q; T我比较了解的,因为我公司就是生产这种产品的。
发表于 2009-3-15 16:34:26 | 显示全部楼层
采用分层多点浇筑的方法,在模板侧面打孔只是权宜之计,汽机基座属于重要结构的大体积砼,要严格控制原材料质量,严格控制配合比和坍落度!
头像被屏蔽
发表于 2009-3-24 08:00:13 | 显示全部楼层
不错 谢谢 我们电厂也要扩建百万机组, H% |, k" l# X# N) a' v& J! M
Air 发表于 2009-2-6 22:49
4 g9 U  h5 U. P: Y! [+ P
请问您是哪个电厂的
头像被屏蔽
发表于 2009-4-1 18:31:07 | 显示全部楼层
谢谢各位,了解了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-17 16:42 , Processed in 0.224642 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表