发表于 2008-10-10 14:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教各位:怎样判断流量计算书中的计算结果的正确性?对建设方来说,是否只需要常用差压值?
发表于 2009-3-7 11:07:02 | 显示全部楼层
风量的测量需要调试单位标定(调试单位一般在进行标定流化风量的时候进行); C2 F) o0 U1 w: P5 N: }- `
汽、水的流量在运行中有一定的关系,几个流量加起来进行参考可大体知道测量的准确性
9 @4 c, {5 n. X0 A比较需要注意的是,流量计算书中的几个变化的数值,一个是差压、一个就是密度(密度与温度、压力有关),差压由流量测量一次元件得到,密度尽量选用流量测量元件附近的温度和压力在DCS中计算得到。
发表于 2008-10-12 07:51:44 | 显示全部楼层
我们要根据厂家提供的计算书知道差压变送器量程和流量量程。业主也一样,只要知道流量和差压的关系即可。
发表于 2008-10-12 08:08:58 | 显示全部楼层
我们也是按照楼上的方法做的
发表于 2009-1-18 10:56:15 | 显示全部楼层
根据我厂使用了解,目前无法判断厂家计算书的正确性,厂家只是根据参数要求,利用软件计算出开孔值而进行生产。
2 W2 D7 Z) n% a8 a& g2 l要差压流量计的鉴定证书,目前还没那家能提供,因鉴定费用太贵;
" i% f6 i8 @+ p/ X6 ~. z一般需要计算书中的量程,差压值,及密度
头像被屏蔽
发表于 2009-2-16 14:05:55 | 显示全部楼层
一般都是根据计算书来定的,没见过有鉴定的,只要用户认可就行了,流量就没有准确的
发表于 2009-3-6 14:13:22 | 显示全部楼层
在热工测量中,某些参数的测量受其它参数的变化影响较大时,应考虑对测量信号进行校正。需要考虑校正的测量信号主要有:给水系统中的汽包水位、给水流量、主汽流量;汽温系统中的减温水流量;制粉系统中的磨一次风量;送风系统中的冷风量和热风量。
$ d6 k4 R3 [5 Q6 P' Z- [/ t% M, e主要单位换算:        1kgf/cm2=9.80665*10**4Pa1 E) d' z! @. n( g( G
                                        1bar=10**5Pa" Z4 K, ~! c5 K! [( A! ?6 O+ ^9 v
                                        1ata=9.80665*10**4Pa        (工程大气压)
3 {$ ^, Z$ C# D) v; z# m7 f8 d                                        1atm=1.01325*10**5Pa

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
jingxinshuwu + 2 热心人

查看全部评分

发表于 2009-3-7 11:56:17 | 显示全部楼层
在调试时有个重要的工作就是流量的标定。
发表于 2009-3-9 08:53:23 | 显示全部楼层
对于风量测量,可进行风洞实验
发表于 2009-3-9 14:32:29 | 显示全部楼层
可以用超声波流量计来测一下