谁能仔细解释一下什么是母差保护和失灵保护?
发表于 2008-10-14 12:09:21 | 显示全部楼层
一套母线保护装置里的两种保护功能:母差是母线上发生故障(如母线单相接地,母线两相接地,母线三相短路)时的保护;失灵是母线上连接的设备(进出线)发生故障而断路器拒跳的保护。不知道准不准确,请指正
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-10-16 09:16:31 | 显示全部楼层

感谢回答

您的回答很精彩,表示感谢,希望能有更多关于这方面的高论发表。
发表于 2008-10-21 15:25:53 | 显示全部楼层
很正确,母线差动保护的设立:线路以及主变的保护都是针对其自身的保护,具有方向性,准确,快速的特点,而其CT背后的设备(即母线设备)却成了盲区,为快速,灵敏,准确的切除在母线上的故障从而引申出来了母线差动保护;而失灵保护也是母线保护的主保护,但凡挂母线上的任一开关拒动后由母线保护装置判定动作切除该设备所在母线,光纤线路还应起动远传.逻辑判定有很多种方式,有的是母线保护自己的电流判定,有的是就地电流判据,根据设备选配来作合理的配合判定方式.仅为个人理解,请大家多多指教.
发表于 2009-2-5 12:51:00 | 显示全部楼层
4# zxclli2001
讲的很详细,学习了,谢谢
发表于 2009-7-23 09:50:20 | 显示全部楼层
在这里向各位学习了···
感谢交流,谢谢···
发表于 2009-10-25 11:49:40 | 显示全部楼层
楼上讲得很清楚了,真不错
头像被屏蔽
发表于 2009-12-6 07:18:55 | 显示全部楼层
讲解的很精辟,学习