发表于 2008-10-14 09:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些压力表前装有U型弯和环形弯,很多人说的起缓冲作用的,但是即便是缓冲那么短一段也起不到什么作用,而且安装验收规范上面上那个作用是起冷凝作用的,在温度大于60度的安装位置才使用这种弯.
9 Z# d0 {8 H* U! u: r& A' J( t$ u5 S! g7 u: t谁比较清楚的能解释下吗?
发表于 2008-10-14 14:14:25 | 显示全部楼层
当测量介质温度大于60度时,就地压力表阀门前装设环形管或U形管,使仪表与高温介质间有以缓冲冷凝液,起到缓冲和冷凝的作用,并要求环形管或U形管的弯曲半径不应小于导管外径的2.5倍。装在温度不大于60度测量介质上的,是起缓冲作用的。

评分

参与人数 1威望 +1 电建币 +3 收起 理由
xdy2007 + 1 + 3

查看全部评分

发表于 2008-11-12 08:37:36 | 显示全部楼层
当测量介质温度大于60度时,压力表阀门前装设环形管或U形管,使仪表与高温介质间有以缓冲冷凝液,起到缓冲和冷凝的作用
发表于 2008-11-16 19:35:22 | 显示全部楼层
原来冷凝管的半径也有要求,装过不少还真不知道
发表于 2008-11-19 09:14:51 | 显示全部楼层
又了解了一些东西
" T; C: O: m1 c: m; e( v谢谢了
发表于 2008-11-19 13:25:42 | 显示全部楼层

远传的也应一样吧?

远传的也应一样吧???
发表于 2008-11-20 22:27:38 | 显示全部楼层
远传的好像没有的吧,呵呵
发表于 2008-11-21 01:08:06 | 显示全部楼层
这个在国标安装规范及一些行业安装规程上说的很清楚,看一下就明白了。
发表于 2009-1-19 13:59:46 | 显示全部楼层
远传的变送器若就地安装也应按上述要求加装环形管,若所引出仪表导管足够长,就不需要了
发表于 2009-1-19 21:08:54 | 显示全部楼层
同意2楼的!!!!!!!!!!!!1