你们一般弹簧弯在二次门前呢还是后?华北院设计的导管典型图在二次门前!!我们一般都是在二次门后!
发表于 2010-4-2 13:00:34 | 显示全部楼层
就是后面,前面起不到作用
发表于 2010-4-15 14:34:55 | 显示全部楼层
当介质温度大于60度时,弹簧弯装在二次门前;当只有一次门时,弹簧弯装在一次门后。
发表于 2010-4-25 09:39:49 | 显示全部楼层
安装在门后,降温和防冲击(泵出口等)
发表于 2010-7-16 09:27:52 | 显示全部楼层
二次门后仪表前就好了
发表于 2010-7-19 10:24:23 | 显示全部楼层
看介质温度  主要是降温
发表于 2010-9-30 08:03:17 | 显示全部楼层
学习了,谢谢啦!
发表于 2010-10-10 13:43:08 | 显示全部楼层
安装在2次门后
发表于 2010-10-12 13:57:30 | 显示全部楼层
我这边高压加热器 压力表 就是 弹簧弯在2次门前
发表于 2010-10-14 21:28:54 | 显示全部楼层
弹簧弯的作用是缓冲压力时应在仪表前;如果起降温作用应在阀门前.