引起发电机起火的原因?
    引起发电机着火的原因很多,例如短路、绝缘击穿、接头过热、局部铁芯过热、杂散电流引起火花等都有可能引起电机着火。
    发电机着火时,应立即解列发电机并灭磁,关闭空气补风门,开启辅助油泵,使发电机转速维持在额定转速的10%左右转动,这是为了避免转轴因一侧过热而弯曲。此外  可投入盘车装置维持转动。
    当发电机端盖内侧有灭火水管时,可尽快接通消防水管用水灭火。对于端部的相问故障以及端头开焊事故引起着火,用水灭火很有效,因为绝缘的防水性能较好,水分不会渗入绝缘的内层,经烘干后不会影响机组的运行。
 楼主| 发表于 2008-10-21 17:53:24 | 显示全部楼层

定子绕组单相接地有何危害?如何处理?

定子绕组单相接地有何危害?如何处理?
  由于发电机中性点是不接地系统,发生单相接地时,流过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流(一般要求小于2A),这个电流对发电机没有多大危害,故发电机可以做短时间运行。但如不及时处理,将有可能烧伤定子铁芯,甚至发展成为匝间短路或相间短路,因此,定子接地后的最长运行时间不得超过30min,在这期间运行人员,应立即进行下列检查和处理:
  (1)对发电机所属一次系统进行全面认真地检查。
  (2)若“高压厂变轻瓦斯”动作发信,可能系高压厂用变压器引起,应立即倒换厂用电或解列停机。
  (3)若“主变轻瓦斯”动作发信,可能系主变压器引起,则应立即解列停机。
  (4)若某定子铁芯或线圈温度不断升高,则应立即解列停机。
  (5)若一时查不出原因,也无其它异常现象,而保护动作正确无误时,也应考虑立即解列停机作进一步检查。
  (6)在保护盘上通过检查接于机端压变开口三角侧的电压表,未判断接地点和接地性质。揿下按钮,若指针指在满刻度,则说明接地点在机端处,反之,则向中性点靠近。
 楼主| 发表于 2008-10-21 17:53:56 | 显示全部楼层

发电机的过负荷运行应注意什么?

发电机的过负荷运行应注意什么?
在事故情况下,发电机过负荷运行是允许的,但应注意:
(1)当定子电流超过允许值时,应注意过负荷的时间不得超过允许值。
(2)在过负荷运行时,应加强对发电机各部分温度的监视使其控制在规程规定的范围内。否则,应进行必要的调整或降出力运行。
(3)加强对发电机端部、滑环和整流子的检查。
(4)如有可能加强冷却:降低发电机入口风温;发电机变压器组增开油泵、风扇。
 楼主| 发表于 2008-10-21 17:54:56 | 显示全部楼层

转子发生一点接地后,对发电机有何影响?如何检查处理?

转子发生一点接地后,对发电机有何影响?如何检查处理?
    运行中,转子发生一点接地后,并不构成电流通路,励磁绕组两端的电压仍保持正常,因此发电机可继续运行。但这时加在励磁绕组对地绝缘上的电压有所增加,有可能发生转子回路的第二点接地,这是不允许的。因此,转子一点接地后,应迅速对励磁回路进行认真检查。同时考虑保护是否有误动的可能;根据某些保护构成原理,检查是不是因为接轴碳刷接触不良引起。此外,还可倒换备用励磁以找出接地范围。如果一旦确认转子一点接地,应投入转子二点接地保护,此时,严禁在励磁回路上工作,以防保护误动。
     需指出的是,在转子一点接地的同时,若发电机出现振动,则应立即解列停机。
 楼主| 发表于 2008-10-21 17:55:34 | 显示全部楼层

三相电流不对称对发电机有什么影响?

三相电流不对称对发电机有什么影响?
    发电机是根据三相电流对称的情况下长期运行设计的。当三相电流对称时,由它们合成产生的定子旋转磁场是和转子同方向,同转速旋转的,因此,定子旋转磁场和转子磁场相对静止,它的磁力线不会切割转子。当三相电流不对称时,将出现一个负序电流J。,而它将产生一个负序旋转磁场,它的旋转方向和转子的转向相反,这个负序磁场将以两倍的同步转速扫过转子表面,从而使转子表面发热和转子振动。但对于汽轮发电机,不对称负荷的限制是由发热的条件决定的。
    需指出的是,产生三相电流不对称的原因一种是系统的三相负载严重不平衡,如单相电炉等,这叫稳态情况;一种是事故时,如系统两相突然短路、非全相运行、单相重合闸动作等引起的,这叫瞬态情况。这两种情况下发电机负序电流的容许值是不一样的。对于稳态情况,一般规定三相电流之差,不大于额定电流氐的10%,最大一相不得超过额定电流。
 楼主| 发表于 2008-10-21 17:56:26 | 显示全部楼层

运行中个别定子绕组温度异常升高时,应如何处理?

运行中个别定子绕组温度异常升高时,应如何处理?
    运行中个别定子绕组温度异常升高时,应分析该点温度上升的趋势以及与有功、无功负荷变化的关系,同时,观察对应绕组的出水温度,如也升高,则可能系导水管阻塞,此时,适当增加定子绕组进水压力,进行冲洗以消除导水管中的积垢,必要时可反复冲洗直至温度降至正常值。
    经上述处理无效时,应控制温度不超过允许值,否则应降出力运行。
 楼主| 发表于 2008-10-21 17:57:02 | 显示全部楼层

发电机失磁后,各表计的反应如何?

发电机失磁后,各表计的反应如何?
   运行中,由于励磁回路开路、短路、励磁机励磁电流消失或转子回路故障所引起的发电机失磁后,有关表计的反应如下:
  (1)转子电流表、电压表指示零或接近于零。
  (2)定子电压表指示显著降低。
  (3)定子电流表指示升高并晃动。
  (4)有功功率表的指示降低并摆动。
  (5)无功功率表的指示负值。
 楼主| 发表于 2008-10-21 17:58:03 | 显示全部楼层

遇到发电机非同期并列应怎样处理?

遇到发电机非同期并列应怎样处理?
   在不符合并列条件的情况下,合上发电机断路器,这种情况就是非同期并列。
    非同期并列对发电机、变压器产生巨大的冲击电流,机组将发生强烈的振动,定子电流表指示突增,系统电压降低,发电机本体由于冲击力矩的作用发出很大的响声,然后定子电流表剧烈摆动,母线电压表也来回摆动。
    遇到这种情况,应根据事故现象进行迅速而正确地处理。
    若发电机组无强烈音响及振动,可不必停机。
    若机组产生很大的冲击电流和强烈的振动,而且并不衰减时,应立即把发电机断路器、灭磁开关断开,解列并停止发电机,待转动停止后,测量定子绕组绝缘电阻,并打开发电机端盖,检查定子绕组端部有无变形情况,查明确无受损后方可再次起动。
 楼主| 发表于 2008-10-21 17:59:13 | 显示全部楼层

为何要在滑环表面上铣出沟槽?

为何要在滑环表面上铣出沟槽?
    运行中,当滑环与碳刷滑动接触时,会产生高热,为此,在滑环表面车有螺旋状的沟槽。
    这一方面是为了增加散热面积,加强冷却;
    另一方面是为了改善同电刷的接触,而且,也容易让电刷的粉末沿螺旋状沟槽排出。
    有的滑环还钻有斜孔,或让边缘呈齿状,也是为了加强冷却,因为转子转动时这些斜孔和齿可起风扇的作用。