我想请教一下各位电厂老师傅:25MPa工作压力下的热偶\热阻采用螺纹安装:M33*2和M27*2是否安装可靠?
发表于 2008-10-24 20:55:31 | 显示全部楼层
我想,最好是焊接的。

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
admin + 2 热心回复

查看全部评分

发表于 2008-10-25 00:18:08 | 显示全部楼层
焊接吧,反正可以换元件芯。安全第一,万一漏了,难处理。

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
admin + 2 热心回复

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2008-10-25 09:28:35 | 显示全部楼层
焊接,焊接,压力太高了,螺纹的不行
发表于 2008-10-25 10:15:19 | 显示全部楼层
压力太高,选用盲管焊接,安全可靠,且方便更换。
发表于 2008-11-6 20:47:18 | 显示全部楼层
焊接,焊接,压力太高了  万一漏汽不好处理啊!!!!
发表于 2008-11-11 14:52:30 | 显示全部楼层
高温高压热电偶带保护管的.直接管道焊接.
发表于 2008-11-13 11:53:54 | 显示全部楼层
WRNR-13焊接式
发表于 2008-12-10 20:51:23 | 显示全部楼层
记住这个原则:高温高压的及油管道上的温度计必须用焊接!运行中的机组要是因为温度计泄露而停i机处理,你就身负骂名吧。在电厂里热工本来就地位不高,出点事就会有一大帮人絮叨。你i用焊接护套后,介质泄露的可能性微乎其微,而且一旦漏了,那也是焊工的事i啦。不是推卸责任,真的要相信现在我们的焊工兄弟的手艺,不能相信螺纹呀
发表于 2008-12-11 08:14:00 | 显示全部楼层
楼上说的对,还是焊接吧。安全第一。