[已解决] 第一天当班长就遇到的危险事情

  [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2008-10-25 16:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
上后夜班,刚第一天班长,2:10,给水母管压力突降到9.8mpa,给水泵没有联动,然后将备用泵转起来,6#高压除氧器水位高报警,11#给水泵电流急剧下降,判断是泵汽化了6#除氧器水位继续升高,压力0.45MPA,让值班员开打进气调整门,关小进水调整门,2:12,除氧器压力0.51,水位仍然升高,11#给水泵正常,母管压力13.2MPA,备用泵停止,2:13除氧器水位高报警来,但是进水量应经由原来的170T减少到100t,怀疑除氧器电接点水位有问题,让值班员去13米看就地水位计。
8 p8 x& x' ?3 R8 W: N  T    2:14值班员跑下来说,除氧器的房间里向外大量冒蒸汽,我立刻和副班长上去,离除氧器房间还远就听到蒸汽的咆哮声音,大量的蒸汽雾水在向外冒,我判断可能是除氧器上气平衡,高加疏水或者门杆漏气管断裂,因为里面的照明全部熄灭,用手电筒像里面照什么都看不清,只有咆哮的蒸汽向外冲出来,我和副班长下来,汇报值长,通知除氧器右下方的化验站和锅炉操作室人员撤离,通知减温器人员保持好热网3.5mpa和1.0mpa压力,通知锅炉9#机准备紧急停机,告诉汽轮机值班员准备紧急故障停机.4 D0 V4 F$ R0 g. I
    除氧器值班员慢慢降低除氧器压力和水位,注意11#给水泵不要汽化,不然除氧器水位涨的会更快,通知电气班长,因为下方0米是9段母线室准备停电,由于没有办法知道除氧器里面的具体情况,而且此时从除氧器的屋子四周开始向外大量冒汽水,先将高加抽气接触,负荷减到3MW,去13米除氧器仍然和原来一样,大量的冒汽水
8 [7 ^$ U( \( M    2:40停机,除氧器停止,进气,进水关闭,仍然大量冒水,最后把给水,总算13米能上去人了,到上面一看,原来是除氧器头上的高加疏水管路从除氧器头部扯断。
% b! y/ u; G: v; u    7 k/ ?4 Q6 H6 W0 U- D
   最后查到原因,是因为高加的两根管束崩裂了,导致给水进入到高加疏水里,然后把疏水管给扯断了。从除氧器头部向外大量冒蒸汽,从高加疏水向外冒汽水,还好处理算比较及时,没有造成其他厂停车,母线室和人员都没有问题,所以领导没有追究我的责任,不过我可现在想想都害怕,如果在处理的过程中出现其他意外,那后果就不堪设想了,我希望我的这次经历能给大家点借鉴,为大家提供点事故经验积累。

评分

参与人数 1威望 +5 电建币 +10 收起 理由
admin + 5 + 10 临危不乱,处理得当,照顾大局!楼主值得我们 ...

查看全部评分

发表于 2008-10-26 08:51:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供的资料!电厂运行危险呀,希望楼主多保重!
发表于 2008-10-27 11:07:18 | 显示全部楼层
你有什么责任?和你有关系吗?
发表于 2008-10-29 15:38:56 | 显示全部楼层
& @3 ?& ~& p! s# w
没事拉/ f; c3 J' X' A% o# p
学习了0 s5 q+ m" F0 j
我门没有高加的
发表于 2008-10-30 08:24:32 | 显示全部楼层
楼主的讲述很明了,感谢了,许多危险应该是可以避免的.
发表于 2009-3-5 11:22:24 | 显示全部楼层
真的很危险啊,以前有个厂就是除氧器爆了,下边的集控人员都没出来!惨啊,学习了
发表于 2009-3-5 15:37:19 | 显示全部楼层
判断后下决定,这是个关键
发表于 2009-3-5 21:32:47 | 显示全部楼层
在电厂工作的确很危险. 到处都是高温高压.
发表于 2009-3-6 12:01:04 | 显示全部楼层
这是汽机的问题吧
发表于 2009-3-9 19:11:09 | 显示全部楼层
以后避免再发生同样的 问题,,学习了。