发表于 2009-2-18 17:00:41 | 显示全部楼层
双色水位计太痛苦了~~不清楚的话很麻烦,还有环境光线的影响~~
头像被屏蔽
发表于 2009-2-24 08:48:50 | 显示全部楼层
没用过,要慎重呀。汽包水位很重要
发表于 2009-2-25 13:13:09 | 显示全部楼层
用云母水位计,要注意云母的质量,另一方面要注意水位的修正问题,这最重要.
发表于 2009-3-3 13:33:36 | 显示全部楼层
可以用,但国家规程不允许三只都用磁翻版,必须有一只是可见水位的。国产的就能满足。

评分

参与人数 1电建币 +4 收起 理由
jingxinshuwu + 4 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-3-5 14:50:38 | 显示全部楼层
磁翻板国产的就能满足要求。
头像被屏蔽
发表于 2009-3-5 16:28:43 | 显示全部楼层
双色水位计调整好了还是不错的!当然要在调试阶段把问题解决了!照明问题可以通过加装照明灯具,调整摄像头位置解决
发表于 2009-3-6 08:29:05 | 显示全部楼层
双色水位计还可以
头像被屏蔽
发表于 2009-3-6 20:54:35 | 显示全部楼层
汽包用双色水位计作为就地水位计!
发表于 2009-3-7 11:58:29 | 显示全部楼层
用双色水位计就可以的,建议改成好点的生产厂的产品。
发表于 2009-3-7 12:26:12 | 显示全部楼层
磁浮水位计的话,在高压锅炉上应该也可以,不过要符合锅规。