[技术询问] 这个叫怎么回事

  [复制链接]
发表于 2008-11-7 13:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
同为二台同一厂家生产的干式变型号为 SCB9-800,800KVA,Ud=4.5%,Dyn11,6.3±2*2.5%/0.4KV想并列使用确发现400v侧电压偏差大分别为Aa470V.Bb为210V. Cc为210V不知怎解决请高手支招
发表于 2008-11-21 20:03:50 | 显示全部楼层
把两台变压器的变比和接线组别测试一下,感觉接线组别有问题
 楼主| 发表于 2008-11-29 12:53:30 | 显示全部楼层
谢谢指点,问题已解决,接线组别发生差错
发表于 2009-2-9 11:01:53 | 显示全部楼层
受教了,第一感觉是组别
发表于 2009-2-9 11:32:17 | 显示全部楼层
感觉是接线组别发生问题,果然是
发表于 2009-2-10 16:52:42 | 显示全部楼层
呵呵,学习了
发表于 2009-2-14 16:11:33 | 显示全部楼层
高压侧相序接错了吧!
发表于 2009-2-14 20:23:57 | 显示全部楼层
我也学习啦
发表于 2009-2-14 23:42:29 | 显示全部楼层
以前碰见过这种现象,确实应该是接线组别错了。
发表于 2009-2-15 08:54:13 | 显示全部楼层
碰到这种情况的人,好像不少啊!